機房防靜電地板性能規定
發布時間:2020-06-22 09:09:55
防靜電地板的技術標準主要是機械設備性能規定和電性能的規定。
??
1、機械設備性能關鍵思考其承重才可以、耐磨性能。把一整塊機房防靜電地板設備在承重梁支撐架上防靜電塑料地板,校正機房防靜電地板后防靜電塑料地板,其承重才可以應抵達均值荷載超過12500N/m2防靜電塑料地板,機房防靜電地板上一切位置的集中化載荷應超過300kg防靜電塑料地板,剛度低于3mm防靜電塑料地板,并無永遠性形變。可調式支撐點應能接納1005kg之上的豎直負載防靜電塑料地板,且表面需有一定的耐磨性能防靜電塑料地板,水洗色牢度達7級之上。
??
2、電性能主要是系統軟件電阻器、表面電阻器。這就取決于機房防靜電地板全瓷貼面整體面層必不可少確保能盡早地導走靜電。SJT10796-2001《機房防靜電地板通用標準》標準:機房防靜電地板系統軟件電阻器應是1.0×106Ω~1.0×108Ω。
??
機房防靜電地板除應考慮所述機械設備性能規定和電性能規定以外,還應具備以下特點:
??
1、復合型基地板的外表面應開展靠譜的貼封,以避免返潮和除塵。
??
2、地板在返潮、熱、冷等環境要素危害時防靜電塑料地板,其尺寸的伸縮式量應低于毫米防靜電塑料地板,表面的拉伸應變形變量應低于0.5毫米。
3、機房防靜電地板應具備耐酸堿、抗腐蝕的性能。
??
4、機房防靜電地板表面應超耐磨、不跑偏、不裂開、不脫膠、不起塵、不除塵、以清理。